Доброго всем!
Что то немного затупил (( Принесли пару стабилизаторов стабилизаторов Ресанта АСН-10000/1-Ц. Они на 10кВт. Трансформаторные, релейные. В нагрузку вешаю конфорку на 1,2кВт. У меня автомат на вводе на 10А. При подключении стабилизатора сразу выключается. Как бы мне смягчить пусковой ток ? Может через тэн стиральный на пару кВт подключить ввод ?
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 182 Из: г. Н Новгород ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1719 Из: г.Львов Лицензии: ![]() ![]() |
А если без нагрузки включать выбивает автомат?
Если нет, то можно попробовать сначала без нагрузки включать, а ее опосля подключать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 636 Из: Санкт-Петербург Лицензии: ![]() ![]() |
Запустил через конфорку 1200вт, нагрузка лампа 40вт.
Починил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1095 Из: - ![]() |
Для 10 кВт маловаты.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |